zhangwanghua
沙漠中的綠草
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
自制三菱編程電纜,為什么不能通訊呢,沒有RS422頭,用導(dǎo)線直接入PLC的,請見符件接線圖-----------萬分感謝! |
|
---|---|---|
|
yjm
級別: 探索解密
|
PC端(RS232) FX2N PLC(RS422) 2 ——4 3 ——1 5 ——2 PC端7與8短接,4與6短接 PLC端2與7短接,已經(jīng)用過,可以通訊上。 僅供參考 |
|
---|---|---|
|
linyi
級別: 網(wǎng)絡(luò)英雄
|
樓主的圖沒錯,我做了兩根都很好。只是電阻用了100歐的,7和8之間并了10O歐電阻,4與6腳沒連。 |
|
---|---|---|
|
qinchuangyi
級別: 略有小成
|
電腦 PLC 2 。 。础 3 。 。 5 - 。玻,6 8 。 。,8 2-4,3-1這間可以接1K電阻限流,保護端口不容易燒壞,不接也要可以。 |
---|---|
|
zhenghong82
后來的后來,記憶如浪回憶如潮,如今俄還在積攢記憶。
級別: 略有小成
|
按照上面圖紙接線,我用的3.3K電阻接上也不行,請問是什么問題 |
---|---|
|