溫度探測的PT100如何轉換為4---20ma電流信號接入PLC模擬量模塊??
求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務
只要結果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 122 點
下載積分: 2018 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-04-04
最后登錄: 2012-10-12
查看只要結果的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-23 22:26
yiyiyiyiyi
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-23 22:40
首先要看你的溫控器是否支持這功能,如果支持就可以按說明書在輸出類型那里改好就行。
[ 此帖被supermax在2012-05-23 23:00重新編輯 ]
白發人生
不求精,但求解
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 350 點
下載積分: 3450 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-11-14
最后登錄: 2017-04-25
查看白發人生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-23 22:52
關鍵是現在什么資料都沒有,廠家發貨沒有附帶資料
求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-23 23:02
那你知道品牌型號嗎?
penzhenjian
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-23 23:03
換一個有4-20ma輸出的溫度控制器嘛,買的時候就有說明書拉
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-23 23:05
很多是只有一種類型輸出不能改
飛翔天下
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 219 點
下載積分: 2780 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-05-24
最后登錄: 2023-06-30
查看飛翔天下的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-24 07:56
中間加個4-20ma溫控表,輸出4-20ma的就轉換成了。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-24 22:51
解決方法:
1,更換PLC模塊為PT類型模塊,可以直接接收PT100電阻的信號;
2,在PT100后面加個變送器,變送器再接入PLC模塊;
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
cooler_show
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 267 點
下載積分: 527 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-06-30
最后登錄: 2019-12-03
查看cooler_show的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-25 07:44
按樓主要求最直接的辦法是加個變送器。便宜的也有,貴的也有,不過樓主記得注意變松范圍。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64478 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-25 07:53
加個變送器。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-25 09:27
假如PLC有多余的模擬量口,加個變送器,假如沒有模擬量口,加個PT模塊。
  • «