xtvfhpjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 186 點
下載積分: 731 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2022-06-01
查看xtvfhpjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-22 18:11
我的PLC是三菱Q系列的,連接的編碼器是歐姆龍的,然后我用的屏蔽電纜連接到現場的,現場用手轉動編碼器,在PLC上監控的編碼器的脈沖正常,但是自動的時候就有脈沖丟失,導致現場的位置不對,而連接編碼器的線,50米左右,是不是太長了,導致的脈沖丟失,有一個距離更遠的,編碼器,我換成CC-LINK模塊,就OK了,請大家幫?/div>
鄧海鷹
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1092 點
下載積分: 2557 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-02-21
最后登錄: 2013-06-14
查看鄧海鷹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 21:25
應該是響應的問題
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-22 21:51
屏蔽層嘗試單端接地、雙端接地等看效果。
若仍有問題可也換成CCLINK縮短編碼器線纜長度。
xtvfhpjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 186 點
下載積分: 731 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2022-06-01
查看xtvfhpjj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-23 12:29
這些方法我都試了,效果不是很好,換模塊的話成本太大了,再試試看吧,我想請教各位大俠,三菱的PLC連接的編碼器 的屏蔽電纜的長度要求,是多少啊,有沒有大俠知道的啊,謝謝啊
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-23 17:40
距離的問題!10幾米問題不大!50就算了吧!
xtvfhpjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 186 點
下載積分: 731 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2022-06-01
查看xtvfhpjj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-24 12:44
謝謝,我知道了,看來就是編碼器的線太長了,呵呵,沒辦法啊,只能加CC-LINK站了,謝謝大俠