dq961
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 307 點
下載積分: 507 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2024-11-11
查看dq961的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 14:47
我現在的Qna系統PLC的CC-Link網絡主站模塊上ERR異常信號燈一直在閃,用軟件GX去做CC-Link診斷去檢測卻是正常,沒有異常問題。
現在都不知道該怎么辦了,不知道哪位兄弟有什么好辦法呢?
givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 16:24
應該是有一個或幾個從站沒有通電造成的。
lovefeyer
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-21 18:00
排除樓上所說的原因,剩下的就是參數錯誤,比如你設定了某個站號,但是實際上這個站并沒有使用。
huxingtiandi
凡人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 640 點
下載積分: 14104 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2024-08-22
查看huxingtiandi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-21 18:57
可能是有分站點沒有得電吧
dq961
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 307 點
下載積分: 507 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2024-11-11
查看dq961的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-22 15:06
謝謝各位兄弟的指點,CC-Link網絡都檢查過,每個站點都正常的,參數也檢查調整過,結果都一樣。
如果站點有異常的話,GX軟件能診斷出來的。問題是軟件都沒有診斷出異常問題了,所以無處下手。
我現在就不管那個報警信息了(視而不見)。系統暫時運行正常。
謝謝……