yuhang26
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 348 點
下載積分: 666 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2007-03-27
最后登錄: 2020-09-15
查看yuhang26的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-16 10:25
各位大大!
   FR-F740-S160K-CHT  自帶的DC電抗器損壞,后配一國產DC電抗器 型號:LM-DCL360  電流360A ,使用后發現電抗器本體發熱很厲害溫度在
100-120度之間,而旁邊同型號柜子使用自帶電抗器 工作溫度在70-90度之間。弱弱的問問各位大大是否電抗器選小了。
認真做事,低調做人
alun11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 217 點
下載積分: 6496 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2012-02-23
最后登錄: 2024-11-25
查看alun11的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-16 22:00
電抗器怎么會壞,這么大的銅扁線