樓主  發表于: 2012-05-16 10:02
我用一臺變頻器控制兩個制動單元

兩個制動單元上分別連接一個制動電阻~
我想請問?有沒有情況是兩個制動單元共用一個制動電阻
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-13
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-16 11:53
為什么要共用一個電阻?肯定不行的啦,會形成回路的。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-16 12:33
不行。。。。。。。。
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-16 12:58
是我們做的柜子    客戶給的圖紙是 共用的  所以我有點迷惑
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70397 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-16 16:53
能夠用一個做完整盡量一個做,除非安裝場所不允許,或者是電阻器散熱問題。
這個圖紙不是共用制動單元,而是單個電阻器功率與電阻值不符而做的一個折中的做法。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(祥林嫂) 熱心助人
    祥林嫂
    做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 914 個
    工控威望: 6785 點
    下載積分: 5550 分
    在線時間: 290(小時)
    注冊時間: 2012-02-13
    最后登錄: 2019-03-28
    查看祥林嫂的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-05-16 22:20
    謝謝樓上,應該是散熱的問題。GGD柜子  電阻挺大的  能不能講一下這種折中的原理與缺點呢?謝謝了
    只要結果
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 122 點
    下載積分: 2018 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2012-04-04
    最后登錄: 2012-10-12
    查看只要結果的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-05-16 22:26
    能不能用大一些的電阻代替,謝謝!
    xtgm123
    做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 426 個
    工控威望: 2536 點
    下載積分: 7641 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-05-28
    最后登錄: 2017-02-24
    查看xtgm123的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-05-16 22:29
    這樣的折中的辦法是有的時候手頭上沒有合適的電阻,加兩個一樣的電阻是為了增大其攻率和分流的作用,其實跟用一個大一倍功率而阻值小一半的電阻效果是一樣的,用兩個電阻分開而共用.散熱效果也會好很多.
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70397 分
    在線時間: 1603(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-11-13
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-05-17 09:40
    回5樓問題:
      其實每個工程在實際安裝過程中都會碰到諸如安裝空間、抗電磁干擾、散熱方式、安全性能等問題,如何預防是個大課題,這里不展開討論。
      像這種制動電阻器、變頻器類有一定熱源的元件,一般安裝在控制柜的上層為好。如果控制柜內有多層的熱元件存在,需要考慮階梯狀分布。(制動單元還可以考慮移至控制柜外側安裝)控制柜在上下層安裝風扇,使控制柜內部形成對流風,有利于對熱元件的冷卻。如果工廠環境差的地方可以考慮空調冷卻。
    aorry
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 703 個
    工控威望: 2793 點
    下載積分: 53195 分
    在線時間: 1790(小時)
    注冊時間: 2010-03-29
    最后登錄: 2024-11-14
    查看aorry的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-05-17 12:49
    不行的,一個就配一個好了