yaobofu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 129 點
下載積分: 598 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-09-19
最后登錄: 2016-11-16
查看yaobofu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-04 22:40
我廠消防穩高壓系統,通過變頻器控制兩臺泵電機運行,PLC控制兩臺泵電機的切換,切換時間為48小時,當切換時變頻器過流報警,導致變頻泵停止運行,不能切換原因可能是由于變頻器帶著一臺電機運行,當切換時,另一臺電機啟動時電流過大,變頻器認為是運行中過流,導致停止。請問可不可在程序上做一些修改,使切換時同時對變頻器也進行從新啟動,讓變頻器和切換電機一起啟動。   變頻器上是否有可以控制變頻器重新啟動的信號接口?
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:10
當然有。變頻器選擇了遠程控制時,至少要有兩個信號才能運轉。啟動使能和速度指令。有2種方法
1 改速度指令要改PLC里的程序。
2 你可以在切換時使啟動使能重新閉合一次。適當加長變頻器加減速時間。