poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-02 08:53
同樣電機在變頻器50HZ與在工頻下。輸出功率各自己變化是多少??感覺總是電機運行在變頻器50HZ時。輸出的功率比工頻的要小。但實際上差多少。損耗在什么地方實在不清楚。請教懂行的各位兄弟,謝謝了。
zsty000
天啊,救救我吧!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1531 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2024-08-21
查看zsty000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-02 09:21
不知道,我也想問
請保護接地
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-02 12:41
沒研究這個問題。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-02 13:44
聲音不同,工頻下市正弦波,變頻輸出的波形是很多電壓不同的方波組成類似正弦波的波形。理論上來說工頻下功率確實要稍大一點點,不是很明顯。
自己的事情自己做.
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-02 14:10
呵呵,3樓講的有道理,你買個逆變器,效果再怎么好,還是趕不上電網的正弦交流電的波形,這就是人造的和自然的的區別,自然的交流電波形就是發電機旋轉的實際機械角度轉換成電角度,而變頻器是根據設定頻率自己去運算的頻率,其波形如三樓講的一樣,是幾個電力場效應開關管輪流通斷來實現的開關方波,其內也好有高次諧波.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
十步殺一人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 293 點
下載積分: 3499 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2024-10-04
查看十步殺一人的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-02 15:05
      關鍵在于,一般情況下,考慮到線路的電壓降,變壓器有載調壓器設定在400伏,如果線徑足夠,線路負荷又不是很重,這時線路壓降就不會很大,末端電壓接近于400伏,這時,在工頻狀態下,電機端電壓將超過本身的額定電壓,電機輸出能力超過了額定值;而在變頻狀態了,因為在變頻器里設定了電機額定電壓為380伏,在50赫茲時,電機端電壓(變頻器輸出電壓)為380伏,電機輸出為額定輸出。
    根據功率公式就可以知道,P=√3*U*I*COSφ,電機繞組所能承受的電流是額定的,當電壓越高時,功率越高,實際耗用功率由負載決定,顯而易見,當負載恒定時,工頻狀態下,電機將比變頻狀態下輕松。這也就是看上去電機工頻比變頻50HZ“力”大的原因。
    
十步殺一人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 293 點
下載積分: 3499 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2024-10-04
查看十步殺一人的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-02 15:27
    變頻輸出時,是由高頻載波(PWM調制波)模擬正弦波輸出,電機的溫升,噪聲比工頻有所提高,但輸出的有效值是一樣的,如果把變壓器次級電壓調低,保證電機端電壓為380伏,就沒有這種現象了。別忘了,變頻器在其允許范圍內,是有穩壓作用的。
poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-02 16:32
謝謝大家的解答。但我需要知道實際輸出功率的差距有多少。應該從那些方面著手來計算呢?是轉速變化。還是電流電壓方面的變化。電機的軸功率計算是什么公式呢??繼續請教。麻煩大家了。再一次謝謝!
十步殺一人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 293 點
下載積分: 3499 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2024-10-04
查看十步殺一人的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-02 16:53
     引用:但我需要知道實際輸出功率的差距有多少
   這個我也沒能力解答,這個沒有實際意義,除非你是搞研究的,對于應用者來說,搞明白這個實在沒有必要,比如說,1+1=2,對于研究者,理論者他要搞的是1+1為什么等于2,二對于應用者,我們只要知道1+1=2,而不等于3,或4或5.。。。這個結果就行了。
   細看5樓的內容,根據那個公式可以得出,電機最大輸出功率,把400和380,或者直接將差值20代入,這個有意義嗎?電網電壓是波動的,最直接的方法是,你在回路里裝上功率表,電流表,電壓表,在電機上裝上可變負載,逐漸加大負載,一直到電流表的顯示值達到電機的額定電流為止,分別測的工頻和變頻50HZ時的功率,注意要正確選擇好合適的電流表,并在變頻器輸入側裝上輸入電抗器