S7-200 CPU216程序指令快好多都不能用,直接用教材上面的CPU224的串口程序有好多錯誤
具體如下:
1MOVB   0, #XORC:LB5                // 異或值清0
錯誤:【操作數2】指令操作數的存儲器尋址范圍無效
BTI    #NUMB:LB4, #NUMI:LW6        // 轉換為整數
錯誤:選擇PLC類型不支持此指令
FOR    #TEMP1:LW8, +1, #NUMI:LW6
錯誤:【操作數1】指令操作數的存儲器尋址范圍無效
錯誤:【操作數3】指令操作數的存儲器尋址范圍無效
XORB   *#PNT:*LD0, #XORC:LB5       // 異或運算
錯誤:【操作數2】指令操作數的存儲器尋址范圍無效

LDB<>  SMB86, 16#20                // 若是非正常接收結束
錯誤:選擇PLC類型不支持此指令
CALL   FCS:SBR1, &VB102, VB99, VB90 // 調用子程序FCS, 計算校驗碼,結果送VB90
錯誤:選擇PLC類型不支持此指令