各位工控好友:
              你們好,昨天我廠一臺結晶機由于外部一傳感器短路造成一Fx2n-80mrPLC電源模塊冒煙燒壞。我隨及找到一塊與之匹配的電源塊,更換后通電,PROG-E燈在閃爍,我清除了內存后,重新下載了新程序,PLC還是經常出現PROG-E燈閃爍的現象,請問各位大俠,這到底是哪里的問題?PLC硬件會不會有問題?謝謝!
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-17 10:19
如果你已經清除過PLC,并且寫個簡單程序去測試一下PLC,而PLC仍然報PROG-E燈閃爍,那PLC損壞的可能性就很大了,
dreamflylau
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 555 點
下載積分: 4438 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-17 10:47
"傳感器短路造成一Fx2n-80mrPLC電源模塊冒煙燒壞"請問你的是直接和PLC連接發么,要是那PLC損壞的可能性就很大
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 404 個
工控威望: 2631 點
下載積分: 7181 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-12-20
查看琴島工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-17 11:06
plc硬件壞了!
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-17 14:54
外部傳感器還造成PLC電源模塊壞。厲害呀。
my0871
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看my0871的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-02-18 15:05
PROG-E燈閃爍障,應該先利用GX軟件里PLC診斷功能,看是否能發現是何處程序出錯以及出錯代碼,然后查找PLC手冊,找出對應原因。根據你說的情況,若程序沒有什么錯誤,預測可能的原因之一是PLC的程序存儲器出現了問題,應該更換。
my0871
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看my0871的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-02-18 15:07
在診斷時,應先把PLC的輸入COM和輸出的所有COM1~COM5斷開,防止其他故障混合。