        請教一下
        120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
        控制室與電機之間距離為50M  變頻器啟動
               走橋架
        我認為線有點細了  
   各位大俠認為呢?
xcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2823 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2014-06-11
查看xcw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-23 20:13
同感,150吧
上班=上墳
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-23 20:14
最好185
簽名無效了,麻雀不見了!
開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-23 21:00
BVR銅線架空敷設嗎?是完全沒問題
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-23 21:06
正規達國標的線應該沒問題!
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-04-23 21:12
需要那么大的線么?
難道你的是鋁線?
浪頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2015-07-14
查看浪頭的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-04-23 21:26
120銅芯線滿載能過240A電流,160KW抽風機滿負荷電流約為310A,能不能用就看你的實際負載。。。。
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-04-23 22:04
引用
引用第6樓浪頭于2012-04-23 21:26發表的  :
120銅芯線滿載能過240A電流,160KW抽風機滿負荷電流約為310A,能不能用就看你的實際負載。。。。

[ 此帖被wqh清風在2012-04-24 21:37重新編輯 ]
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-04-23 23:20
如果是銅線決對沒有問題的,現在好象沒有什么工廠還用鋁錢接這個東東的吧?
愛你一萬年
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看愛你一萬年的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-04-24 00:07
185的吧,120太細了,我是做廢氣的,但一般最大100HP 75KW,你們做得太牛了,160KW好大呀
aaa2911
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 499 點
下載積分: 922 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2024-11-26
查看aaa2911的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-04-24 05:34
我們這用很多離心風機,變頻器50Hz時,輸入側電流只有電機額定電流一半多一點
linyi
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 5115 點
下載積分: 40678 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-04-24
最后登錄: 2023-06-20
查看linyi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-04-24 06:25
引用
引用第7樓wqh清風于2012-04-23 22:04發表的  :



160KW抽風機滿負荷電流約為310A,I=P/U    I=160000/380=421A分到每相電流只有140A左右,加上起動電流頂多也200A多點吧!再說國標的120銅芯線滿載也不止240A,怎么也能達到280A左右。