      各位 同仁
        請教一下
        120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
        控制室與電機之間距離為50M  變頻器啟動
               走橋架
        我認為線有點細了  
   各位大俠認為呢?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1403 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 13273 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-10
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-24 20:56
引用
引用第7樓wqh清風于2012-04-23 22:04發表的  :



160KW抽風機滿負荷電流約為310A,I=P/U    I=160000/380=421A分到每相電流只有140A左右,加上起動電流頂多也200A多點吧!再說國標的120銅芯線滿載也不止240A,怎么也能達到280A左右。

菜鳥
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1403 個
工控威望: 1510 點
下載積分: 13273 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-10
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-25 11:20
引用
引用第22樓李想于2012-04-24 21:42發表的  :
120銅線載流量將近310A,抽風機電機負載率只有額定功率的一半,你說能用嗎

說話不要這么絕對,誰說抽風機電機負載率只有額定功率的一半!