我遇見了一個問題:變頻電機已經用了屏蔽線了,還能干擾PCL于人機的通訊!(電機線,傳感器線等都采取了屏蔽處理過)有什么方法可以解決這種問題呢?
haoweng
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2133 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-09-14
最后登錄: 2024-10-12
查看haoweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-20 08:17
走線分開!
fredxia
請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 288 點
下載積分: 21594 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2024-09-11
查看fredxia的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-20 11:28
走線分開,還要與電源線分開,屏蔽網在信號輸入端連接到地(接地電阻最好小于1歐姆),通訊線也最好用屏蔽線,等等。干擾的問題很復雜,改造起來也很麻煩的!
請多關照!
spiffy
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 5804 點
下載積分: 1860 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-06-30
最后登錄: 2021-04-24
查看spiffy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-20 12:21
強弱電分開走
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-20 12:25
經常遇到干擾的問題,也經常被這問題困擾,現在信號線都用雙絞屏蔽線也,也與電源線電機線分開了,還是不是很理想
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4198 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2024-10-05
查看songzuolei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-04-20 14:09
干擾問題向來就是一個頭痛的問題
代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012
hswangliqun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 355 點
下載積分: 2058 分
在線時間: 307(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2024-12-23
查看hswangliqun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-04-20 15:59
什么設備、變頻器是多少
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-04-20 17:01
一個是采用優質的屏蔽線。另一個是做好接地。有條件分開敷設,或者通訊線串鋼管并接地。關鍵看現場情況,記得去年,我碰到過一臺設備西門子400+ET200系統,從站中設備廠家用0-10的模擬量輸入。用了很多方法,還是有干擾,最后我在輸入端加了個3.3UF/50V的電解電容,才解決了干擾問題。
奮斗人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-04-20 17:02
沒碰到過
hahahaha
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-04-20 18:12
碰到過,最后分開走線。
aaweihua
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-04-20 18:35
沒遇到過這類問題,PLC跟觸摸屏的通訊線是原裝的,
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-04-20 20:48
控制柜要可靠極地。
  • «