18419503
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看18419503的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-16 16:06
TO K1 K1 K1 K1與TO K1 K1 H1 K1與TO K1 K1 K4M0 K1有什么區別?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159003 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-24
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-16 16:45
TO K1 K1 K1 K1與TO K1 K1 H1 K1與TO K1 K1 K4M0 K1

TO:BFM寫入指令。使用該指令時,必定有特殊功能擴展模塊。該指令即對特殊模塊的BFM區寫入數據,以對其參數進行設置和傳輸。

以上不同就在于紅色標出部分:其向NO.1特殊模塊的BFM區1#參數中寫入的數據內容不同(指定的地址不同)。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-16 16:48
首先,描述一下To指令。

To指令的格式為: To  M1  M2  S  n 
其中:M1 為 單元號  0-7常數
      M2為 BFM號    0-32767
          S為  傳送源,可以為常數也可以為軟元件
      n為傳送的點數  1-32767

因此 TO K1 K1 K1 K1與TO K1 K1 H1 K1的區別僅僅是S的表示格式而已。
TO K1 K1 H1 K1與TO K1 K1 K4M0 K1的區別是,前者S為常數1,而后者需要整合M0-M15來值,比如M0為1,M1-M15的值為0,那么此時的效果等同于TO K1 K1 K1 K1或者TO K1 K1 H1 K1

以上!
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 6193 點
下載積分: 20463 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-12-21
查看天空流星的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-16 16:51
圖片:
是三菱的PLC嗎
不知道對你有幫助沒