820520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 182 點
下載積分: 827 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2011-05-02
最后登錄: 2013-07-16
查看820520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-14 12:03
電機型號:HF-SP102B   1KW
驅動器:MR-J3

故障  速度一快就出線 30 報警  

想加裝 制動電阻     問下怎么選型 怎么安裝 謝謝~~~~
QQ  6024 52611
bosshyup
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 269 點
下載積分: 503 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-11-23
最后登錄: 2018-09-24
查看bosshyup的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-14 12:21
說清楚  在 什么情況下報警 減速的過程中嗎 還是加速的 過程中
820520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 182 點
下載積分: 827 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2011-05-02
最后登錄: 2013-07-16
查看820520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-14 13:34
減速的
QQ  6024 52611
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-14 15:07
可以選MR-RB12或者M(jìn)R-RB32,區別是再生功率不一樣,后者好很多,阻抗都是40Ω的,
原驅動器上的PD之間的短接線拆了!電阻的2根線連到驅動器的CP。原裝單元帶熱保護輸出,