qingdaochy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 214 點
下載積分: 1730 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2024-10-13
查看qingdaochy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-11 23:47
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我下載S7-300程序選擇“可訪問節點”時老出已下的提示,編程適配器上的MPI,USB和電源燈常亮,偶爾幾次點擊連接時MPI燈在閃爍,我用的是原裝西門子6ES7  972-OCB20-OXAO編程電纜,花了4000元買的,搞了好長時間了也沒好,問題出在哪兒還望高手們指點,先謝謝了。
lijiqiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 144 點
下載積分: 2096 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2010-09-16
最后登錄: 2024-12-15
查看lijiqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-12 08:07
你是第一次和PLC通訊吧,看見你抓圖了,認為你的操作方法有問題,不管你是上載還是下載,首先建立一個空項目,然后在設置PG/PC,然后看能否找到PLC的CPU,你看看手冊會很詳細。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-12 08:34
不新建,也可以在線通訊的,問題有可能出在你的通訊設置方面.看下圖,如果還不行,,上下圖對話框的抓圖.

可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-04-12 08:39
引用
引用樓主qingdaochy于2012-04-11 23:47發表的 請教STEP7通訊問題 :
我下載S7-300程序選擇“可訪問節點”時老出已下的提示,編程適配器上的MPI,USB和電源燈常亮,偶爾幾次點擊連接時MPI燈在閃爍,我用的是原裝西門子6ES7  972-OCB20-OXAO編程電纜,花了4000元買的,搞了好長時間了也沒好,問題出在哪兒還望高手們指點,先謝謝了。


如果您的Step7軟件版本低于V5.5,那么需要安裝USB編程電纜的驅動并在Set PC/PG中設定通訊口為USB。

Regards
qingdaochy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 214 點
下載積分: 1730 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2024-10-13
查看qingdaochy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-04-12 20:29
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
版主你好,首先感謝你,我按照你的提示成功連接了一次,可是再連就出現了以下提示,是不是我的電腦配置不行啊(上圖)
qingdaochy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 214 點
下載積分: 1730 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2024-10-13
查看qingdaochy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-03 10:51
問題出在哪呢?????急死了