mickeygy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 162 點
下載積分: 814 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2010-11-06
最后登錄: 2020-10-14
查看mickeygy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-11 13:19
感覺用內置串口跟工控機通訊時 只有PLC切換到監視模式才能正常通訊。

有沒有這樣的指令可以將PLC切到監視模式?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-11 15:37
沒辦法,HOSTLINK在運行模式下不能讀寫地址,
也沒有指令,只有在下程序時,切成監視模式,下進去
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(mickeygy)
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8211 個
    工控威望: 10340 點
    下載積分: 21021 分
    在線時間: 3004(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-11-01
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-04-11 20:40
    可以把PLC設置成監控模式,斷電重啟后,以后只要不修改設置,一直是監控模式.
    樓主留言:
    熱心助人 謝謝啦

    我今天也找到這個設置了

    終于算是解決了
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    xulifei
    與自動化,工控握手!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 86 個
    工控威望: 280 點
    下載積分: 4475 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2011-12-07
    最后登錄: 2023-12-26
    查看xulifei的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-04-11 21:21
     學習了。。!
    學習,努力