redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-10 13:07
現在程序里有很多
LD M21
ANI M402
OUT Y20
LD Y20
ANI X21
TMR T1
LD T1
SET M402
這樣的類型程序。就是有很多電機啟動,我該用FC還是FB塊?
用的塊里接口就是IN,TEMP之類的那些該怎么設置?
M21是啟動信號,M402是故障,X21是反饋,T1是定時器。急等
謝謝高手
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2024-12-16
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-10 13:47
咋沒高人回復?初次學習300的程序,所以一時有點疑問,請大家指教
qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2024-12-23
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-10 14:41
老兄,這應該是三菱或臺達的IL程序吧。S7-300的程序不是這樣寫的
qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2024-12-23
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-10 14:49
S7-300的指令表功能強大。主要用于指針的控制和跳轉語句。復雜的運算也有涉及。他的功能是三菱所不能及的。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-10 16:19
樓上你說的是西門子程序嗎?記得三菱、臺達的PLC輸入、輸出是這樣的。西門子采用的是I/Q。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-02-10 16:30
FC是不帶數據塊的(DB),F(xiàn)B是帶DB的,二者可以自由選擇。
[ 此帖被wwcwwc在2012-02-10 16:45重新編輯 ]
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-02-10 17:27
用哪個都可以,關鍵看你的控制方式,甚至你fb,fc都不用,程序全寫在ob1里面都沒事。
如果你電機很多,且控制方式一樣,建議用fb
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322