樓主  發表于: 2012-02-01 15:52
閑著沒事.在倉庫找了一臺貼有輸出點有問題的PLC.編了一個走馬燈程序,來檢查PLC輸出點是否有問題.連續運行四小時,結果輸出點都是好的.
描述:走馬燈程序
附件: 走馬燈移位程序.zip (11 K) 下載次數:156
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
zhcwos
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 819 點
下載積分: 72586 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2024-12-21
查看zhcwos的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-01 19:10
什么品牌的啊
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-12-22
查看xpvista的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-01 21:36
請問這個程序怎樣啟動
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-22
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-03 15:40
太麻煩了,我一般是:LD M8013   MOV  HFFFF  K2Y0    LDI M8013 MOV H0  K2Y0
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-03 15:42
threemissyou
threemissyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 198 點
下載積分: 2275 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2011-06-12
最后登錄: 2024-07-31
查看threemissyou的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-02-03 19:00
能跑嗎?
hongming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 272 點
下載積分: 958 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-11-08
查看hongming的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-02-04 18:01
有個疑問請高手幫忙,這個程序是有了,那差不多也是檢查內部問題,如果不接入外置中繼類的,怎么確定PLC可以完美輸出呢?我想你們公司那個貼了輸出故障的應該也是指輸出點不能正常輸出的意思,和程序沒有什么關系的,是嗎?
loogoo900
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看loogoo900的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-02-06 20:34
是呀
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-02-07 10:30
6樓一問,有道理,還需檢查輸出點能否正常帶負載。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
feiying023
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 341 點
下載積分: 7216 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-11-26
查看feiying023的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-02-07 10:48
有道理,還需檢查輸出點能否正常帶負載
qq601920894
專業才能卓越
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 432 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-01-04
最后登錄: 2024-11-25
查看qq601920894的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-02-07 10:50
我想有了樓主的程序,再用萬用表檢測起來就方便多了。。。不可能像樓主說的那樣,只是工作了4小時的走馬燈能檢測輸出點好壞?頂多證明了程序不會亂而已。
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-02-07 11:08
編一個程序的目的是區分問題是發生在PLC本體還是外部負載.知道了本體沒問題,那自然就是外部負載有問題.這叫問題檢查分割法.培養自身正確的檢查方法與習慣.這才是真正目的.哈哈.........
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
  • «