pilihuowu
級別: 略有小成
|
我用模擬量模塊控制一個電磁比例閥,0-5V控制,需要在設定的時間內線性的從零到最高值,但是這個時間是個變量值,可以隨時調整。用OMRON的PLC編程吧。 注意一定是線性遞增的控制方式,在設定時間內線性遞增。 PLC的模擬量模塊設定我都會,只是程序這部分如何編程請高手指點!謝謝! [ 此帖被pilihuowu在2012-02-01 14:32重新編輯 ] |
---|---|
|
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
|
我剛做一個比例閥的工程,好像不是這樣吧 |
---|---|
|
sonhh
級別: 略有小成
|
你這是一個典型的斜坡程序,樓主可以看一下,下面的程序 http://melville4.com/read-gktid-49419-page-1-fpage-7.html 三菱用斜波指令RAMP,能實現 比如 LD X0 RAMP K000 K200 D100 k1000 [ 此帖被sonhh在2012-02-02 16:18重新編輯 ] |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
根據所需時間做累加運算就可以。 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
|
若是精度比較高的可以用浮點運算,然后轉為16位數。 |
|
---|---|---|
|
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
|
三菱用斜波指令RAMP,能實現 比如 LD X0 RAMP K000 K200 D100 k1000 |
|
---|---|---|
|
pilihuowu
級別: 略有小成
|
看了上面兄弟的介紹,非常感謝。但是好像都達不到我想要的目的。 最主要的是時間可以調整,不能用系統的掃描周期。 看看還有沒有更好的辦法。 |
---|---|
|