zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-06 09:54
請問做自控的專家們.我這有款設備上安裝了兩個安全繼電器.因誤動作,致使安全繼電器保護了.現在機器開不了.請問安全繼電器保護后,能自動或手動復位嗎? 外圍開關點現已正常了,安全繼電器還是不能復位.所以現在是將繼電器的輸出觸點短接在使用.請問安全繼電器是一次性使用保護繼電器嗎?公司已申請從新購買兩個安全繼電器.型號分別是:SRB 400CS-24V和SRB 201ZH-24V.故障為SRB 400CS-24V通電只亮兩只指示燈,SRB 201ZH-24V通電沒燈亮.希望做這行的能給說明下原因.謝謝!

謝謝各位指點!現在搞好了。是外部復位線路接觸問題。
[ 此帖被zhujiyuan在2012-01-08 17:43重新編輯 ]
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2024-08-07
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-06 11:15
1. 常用的安全繼電器,是可以復位的。通常復位模式為手動復位或停電復位!
2. 檢查一下你的圖紙,是否復位回路有故障
zqian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 459 點
下載積分: 8770 分
在線時間: 781(小時)
注冊時間: 2007-06-21
最后登錄: 2019-05-19
查看zqian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-06 15:16
一般應該都有復位端的,看下說明書吧
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3010(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-16
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-06 15:25
常用的安全繼電器是可以復位的,可以看做相當于多個時間繼電器和中間繼電器等的邏輯組合。
一般的復位時重新上電,手動復位,或者解除動作條件后自動復位。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
qiujingsong
工控行者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2024-11-15
查看qiujingsong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-01-06 16:01
安全模塊不能復位你敢用?肯定是可以的
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-03-05
查看廣東的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-01-06 21:33
如果保證你的安全繼電器是好的話/又不能復位的話/就可能是你的外部線路有問題
王大民
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看王大民的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-01-07 21:04
你的外部線路有問題
順達五金電器
虛心學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 440 點
下載積分: 1258 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2014-04-17
查看順達五金電器的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-01-07 21:22
應該是你的外部控制有問題  好好排除一下吧
fanuc_zgj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 191 點
下載積分: 535 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-11-18
最后登錄: 2015-11-21
查看fanuc_zgj的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-01-08 08:23
一般安全繼電器都是需要手動復位的,樓主看看說明書應該會有講到。
longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-01-08 08:35
日系和歐系的安全繼電器都在人機界面里,有記錄,必須用手動在界面里“確認”報警解除,才可以復位
鎖螺絲機
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-01-14 22:06
時間少手動復位;時間長自動復位