tangrenbo98
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 199 點
下載積分: 653 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-08-14
最后登錄: 2024-11-24
查看tangrenbo98的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-12-17 12:47
同意樓上兩位的說法, 負載原因
yangyongfen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 254 點
下載積分: 20917 分
在線時間: 1625(小時)
注冊時間: 2008-03-29
最后登錄: 2024-08-23
查看yangyongfen的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-12-17 12:54
俺有輸出繼電器要的話聯系我QQ794664182
yjmgk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yjmgk的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-12-17 15:24
除了負載過大,也有因輸出點頻繁動作自身老化失靈引起的。
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-12-17 15:52
負載過大  建議用中間繼電器做輸出隔離
天龍機械
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天龍機械的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-12-17 21:36
我在這里謝謝以上各位了,特別是三樓!是的,我查過了,負載(亞德克的電磁閥4V110-06-DC24)有問題,短路了!可是這電磁閥的功率很小的哦,才2.5w。按說我直接驅動是一點問題都沒有的,我現在就不明白是先電磁閥短路,還是先PLC的Y3點粘連,兩者到底誰是罪魁禍首?或者是我PLC程序有問題!(不好意思,PLC編程我是剛學的,完全是菜鳥。琘3點的動作頻率有點高,每秒兩次。謝謝各位指點了!
我這里上傳PLC程序,還請各位大俠幫我看看,都有哪些問題,謝謝! PLC程序.rar (15 K) 下载次数:2
天龍機械
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天龍機械的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-12-17 21:40
PLC的Y3點我也測量了,斷電的情況下也是和COM點導通的
  • «