liupei1899
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 444 點
下載積分: 13557 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2022-10-30
查看liupei1899的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-13 20:26
公司有一壓力罐,先是用壓力開關控制,經常出現抖動和失靈的情況,后換用電觸點壓力表控制,又經常出現觸點接觸不良的現象。請教各位老師有沒有更好的控制器件和方法,謝謝!
浪頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2015-07-14
查看浪頭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-13 21:10
改用壓力傳感器加T818智能表
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liupei1899) 熱心助人
    老兔子
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 664 個
    工控威望: 805 點
    下載積分: 6693 分
    在線時間: 503(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2024-11-04
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-12-13 21:44
    同意樓上觀點。因為普通的彈簧管壓力表受到抖動的影響致使觸點接觸不良,改用使用壓力傳感器的數顯壓力表控制可以有效解決這種問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liupei1899) 熱心助人
    dzj126
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 339 個
    工控威望: 333 點
    下載積分: 33875 分
    在線時間: 457(小時)
    注冊時間: 2009-01-13
    最后登錄: 2024-11-04
    查看dzj126的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-12-14 11:01
    也可以把壓力表或壓力開關裝到管路上。這樣震動就減少了