樓主  發表于: 2011-12-09 10:54
         西門子MM440型號的變頻器,快速調試時,設置的運行最高頻率是50Hz,當設置完成后,顯示的頻率是5Hz,并且運行時最高頻率只達到5Hz,但可以通過增減鍵增加頻率到50Hz,這是為什么呢?那里出的問題題?
伊然自樂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 145 點
下載積分: 643 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2011-09-25
最后登錄: 2012-07-27
查看伊然自樂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-09 10:55
頻率給定和控制都設置成通過面板
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-09 20:15
p1O82或P1O4O,具體有點忘了。
伊然自樂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 145 點
下載積分: 643 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2011-09-25
最后登錄: 2012-07-27
查看伊然自樂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-13 18:51
P1040的原因,謝謝大俠們