1、在項目管理窗口中雙擊“參數”下的“網絡參數”項




2、在彈出的“網絡參數”小窗口中再點擊“MELSECNET/NET”

 


3、接著會出現網絡參數設置界面,H網所有有參數(站參數和刷新參數)都在此界面中設置。在一個站上最多可以放置四塊H網模塊,可以分別對這四個模塊進行設置,下面圖中所示最上面一行的“模塊1~4”就指的是這四個模塊。下面重點對其中的各項參數及設定方法介紹一下。




(1)  網絡類型




在下拉菜單選擇該站的站類型,管理站也就是主站,普通站也就是從站。

(1)  起始I/O號

設定H網模塊的起始I/O號,即H網模塊在基板上的位置。每個H網模塊占有32個I/O口的位置,把模塊I/O口起始地址的高2位填于此就可以了。如模塊占有0A00~0A1F,則模塊起始I/O 號就是0A。

(2)  網絡號

設定該站所在的網絡的編號。在一個H網通訊系統中,可以最多有239個H型環形網絡。




(4)  組號

一般設為0。

(5)  模式




設定該的工作模式,一般正常運行時設為“在線”模式。

kkk1234567
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kkk1234567的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-18 17:36
強力支持,學習了!~~~