小弟有一個工程要求用S7-200,由于點數比較多,想請教一下論壇里面的師傅們看我這個方案可不可行,現將各個要接入PLC的點數羅列如下:
  控制對象: 
   1:、36個數字量輸出,1路數字量報警輸出
   2、27臺電機,(27點數字量輸出,56點數字量輸入),即1個數字量輸出控制一臺電機,2個數字量輸入作為電機狀態的判斷(接觸器跟熱繼電器分別接入PLC)
   3、22個料位計(22點數字量輸入)
   4、3路4~20mA電流模擬量輸入
 共計:64點數字量輸出  78點數字量輸入  3路模擬量輸入技術要求補充   1、27臺電機中有22臺是小功率電機,可以直接啟動,3臺7.5KW,1臺15KW,我打算和料位計配合啟動,實現自動控制電機,另外再加手動控制方式,手動信號不接入PLC。
   2、屏采用TD文本,不需要做上位機系統,屏的作用主要是修改和顯示參數和狀態,
   3、有一個24V,5V開關電源。

 
 硬件組態方案
   1、S7-200  CPU226CN AC/DC/繼電器 24 入/16 出     數量  1  訂貨號 6ES7 216-2BD23-0XB8
   2、EM223   32 入24V DC/32 繼電器輸出             數量  2   訂貨號 6ES7223-1PM22-0XA8
   3、EM231     模擬量輸入模塊,4 輸入                   數量  1  訂貨號6ES7 231-0HC22-0XA8
 以上硬件共有數字量輸入點88點,數字量輸出點80,模擬量輸入點4點
 
 CPU226CN 的供電能力是5V:1000MA,24V:400MA。
 24V電源要求:
 CPU數字量每點要求4MA電流,EM223輸入要求4MA每點,輸出要求9MA每點,EM231要求60MA。
 
 
 現計算如下:
 5V電源符合要求,不再寫出。
 24V電源計算:
 如果全部點都計算進去的話肯定不夠,因為CPU只提供400MA的24V電流。
 但是真正工作中,不會有那么多的點同時工作,如果最多工作的點在電流范圍內可否選用這個方案,望各位師傅給我分析一下,萬分感謝。   另外我在西門子技術手冊上看到這樣一句話:如果數字量輸入點使用外接24VDC電源,則不納入計算。這句話是不是可以這樣理解,若我將外部開關電源的GND接數字量輸入模塊的各M點組成漏型輸入,則無需考慮輸入點對系統24V電流的占用,如果是這樣理解的話,是不是CPU上的輸入跟擴展模塊上的輸入都可以這樣理解,
 技術手冊上還寫到:每個CPU都有一個24VDC傳感器電源,它為本機輸入點和擴展模塊輸入點及擴展模塊繼電器線圈提供24VDC。如果電源要求超出了CPU模塊的電源定額,你可以增加一個外部24VDC電源來提供給擴展模塊。這句話是否可以得到這樣的結論,數字量擴展模塊上的輸入輸出都可以使用外部24VDC,而不使用系統自帶的24VDC..我在技術手冊上看到EM223 32入32出的接線圖上有單獨的一組M和L+,,我理解是外接24V的端子,若我在這兩個端子上外接了24V電源則該擴展模塊的32點輸入則不需要計算對系統24V的消耗,是否可以這樣理解。
 
 還有一個問題,我在西門子技術手冊上看到  EM222  DO8*24VDC 不需要系統24V電源,是不是可以在成本允許的情況下使用此模塊來代替32入32出得EM223模塊,
 
 請各位師傅們給我指點迷津,給小弟一個向你們學習取經的機會,萬分感謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-09 11:49
1)建議輸入、輸出、屏使用外部24V電源。
2)擴展模塊需要連接L+,M端口。
一葉鄉葦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 603 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2011-11-08
最后登錄: 2014-11-09
查看一葉鄉葦?主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-09 17:25
小弟受教了
xi5350112
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 6294 點
下載積分: 3167 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2019-05-12
查看xi5350112的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-10 13:06
小弟受教了。