     GT16屏內置232口與Q系列的QJ71C24N-R2模塊連接,屏的自診斷顯示402代碼(通訊超時)。自制連接電纜在其他設備上用過沒問題,
QJ71C24N-R2的開關設置1--5設的都是0。屏跟FX2N通訊沒問題,F(xiàn)在GT16通訊超時是什么問題?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9681 個
工控威望: 8579 點
下載積分: 16739 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-27
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-03 17:07
通訊超時就是沒通訊上。檢查電纜,設置,還有屏里有沒安裝通訊驅動。