有一個臺達14ES的PLC,由于要增加新的功能,需要修改一下程序,在電腦上修改后無法進行編譯,也無法寫入PLC中。編譯時顯示:“RST M1127"must be before"SET S10"。那位大俠指點一下。
寒風飛雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 193 點
下載積分: 671 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2024-12-14
查看寒風飛雪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-01 19:30
附件為修改前和修改后,陰影部分為修改內容。
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-02 12:42
程序錯誤,如圖操作就可。
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
寒風飛雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 193 點
下載積分: 671 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2024-12-14
查看寒風飛雪的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-02 19:09
2樓的,謝謝,我按你說的改了一下,可以編譯,就是不知道原來的功能會不會有什么影響,我只是想通過X6讓機器停下來,然后通過觸摸屏上的啟動按鈕復位后才能啟動。
我查了一下,M1123-接收完畢    M1127-MODRD/ROST/MODRW指令資料接收完畢
謝謝,我明天傳到機器上試一下。
chenqiangme
工控小螞蟻 天道酬勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 262 點
下載積分: 514 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-17
查看chenqiangme的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-03 16:50
m1127不存在于ES中
寒風飛雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 193 點
下載積分: 671 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2024-12-14
查看寒風飛雪的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-12-04 15:38
我今天把程序下到PLC上試了,沒有什么問題,也能達到想要的效果,謝謝啦
還有一事,原來設計PLC的人能設計到簡單的修改一下就無法編譯程序,那么我修改后也不想讓別人再修改,該怎么做?也就是像原程序那樣。
原來的程序我試著隨便改任何一個開關都無法編譯,就是修改后再改過來(和原程序一樣)都無法編譯。
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-12-05 08:25
原程序本身就是有錯誤的,只不過在舊版本的編程軟件上沒有自檢出來,你所說的功能應該現在是不存在的,因為能看得到程序了還不能編譯嗎?除非是只能讀出一半程序.再者是加密(但要讓別人不容易解密的PLC).
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-12-05 20:09
你這個程序也挺奇怪的,看到示例里一般用計數來執行MODBUS指令.不知道用步進指令到底可行不.
下了你的原程序和修改后的程序,原程序第一次打開的時候還可以正常編譯,等我把修改后的程序也編譯后,原程序出現類似提示,要先SET S10 再復位M1127 改了之后 后面的都要改.我之前用過臺達的PLC控制變頻器,記得用的M1127沒有用M1123,不知道這個區別到底在哪里?有誰可以幫忙解釋下嗎?
寒風飛雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 193 點
下載積分: 671 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2024-12-14
查看寒風飛雪的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-12-05 21:42
我也在期侍中……
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-12-20
查看chen_0106的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-12-06 13:53
M1123:接收完畢。M1127:發送接收完畢。詳細可看編程手冊。M1127包含M1123有時通用。原程序是在舊的編程軟件上編寫的,已經編譯過,一旦在新編程軟件上修改后就不能編譯,你如果能找到比較舊的軟件試一下就知道了。