各位大哥,有臺施耐德變頻器開機常自動停機,顯示NLP又不是故障代碼,停電一陳送電開機又正常,代碼為參數組切換,不知是不是變頻器內部出問題了,請指教!!!!
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2024-08-07
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-28 09:08