樓主  發表于: 2011-11-24 21:32
HSCS HSCR HSZ這三條指令是以中斷的嗎執行的嗎?

HSCS C251 D100 Y1中如果C251計數到,Y1是馬上輸出跟掃描周期無關。輸出觸點馬上動作?要不要加輸出刷新指令。

HSCS C251 D100 M0中如果計數到,那M0又是怎樣輸出的,它又不像Y那樣。如果M0常開觸點在程序中出現,那還不是跟掃描周期有關了,好亂哦。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-25 08:56
HSCS 是高速比價指令,高速計數指令是中斷執行的,我們知道PLC的掃描周期主要是三個階段掃描輸入及映像、掃描執行程序、刷新輸出。這個過程的時間高速計數器或許已經增加數值N,如果按照普通比較,也就是許多只掃描映像的值是掃不到的。HSCS C251 D100 Y1中如果C251計數到,Y1的映像值馬上為1。輸出觸點在執行玩本次掃描程序后動作,輸出可以不刷新。這條指令主要目的是防止數據漏比較