sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1538 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-12-08
查看sxbug的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-18 20:11
PLC: fx3u 485BD  485ADP   波特率:9600 7 e 1 專用485協議  無cr lf
觸摸屏:威綸通mt6100i            波特率:9600 7 e 1  485 4w

能看到plc 485模塊 rd sd 燈在閃爍,但觸摸屏顯示 plc沒有響應

有那些辦法可以解決?
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 11:09
PLC與屏通訊時需要通過PLC的編程來傳送啊。
綠色的微笑
sxbug
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 286 點
下載積分: 1538 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2010-08-27
最后登錄: 2024-12-08
查看sxbug的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-19 17:12
我已搞定

不需要編程的