用PLC控制步進電機的時候,假設用Q0.0控制速度,Q0.1控制方向。因為PLC電源一般為DC 24V ,所以連接步進電機驅動器的時候需要串接2K左右的電阻。
串接方法有二:
方法1:在Q0.0與步進電機驅動器速度控制輸入正極串入2K電阻,;在Q0.1與步進電機驅動器方向輸入正極串入2k電阻。(用2個電阻)
方法2:在PLC的1L點串入電阻,之后分別接到步進電機驅動器的方向輸入和速度輸入點的負極。(用一個電阻)

兩種方法都可行嗎?第二種方法不知道安全不?請高手定論
jswxhl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 166 點
下載積分: 695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2010-01-28
最后登錄: 2024-08-10
查看jswxhl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-15 23:26
有接觸過步進電機的朋友嗎
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-16 08:49
采用方法1。不建議使用方法2,因為當PLC有多路輸出時(其中帶有脈沖信號),流過這個電阻上電流就不同,其端電壓會有變化,這樣會影響脈沖數值。手冊上推薦的二種方法好像沒有樓主提及的方法2。而是采用DC5V供電方式。
airwei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看airwei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-16 12:05
同意2樓
gaohongjin52
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gaohongjin52的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-23 10:51
2樓說的對,尤其是對脈沖的影響這點太重要了,不要為了省幾毛錢就壞了大事,得不償失。支持第一種觀點
梁國全
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 172 點
下載積分: 464 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2011-08-20
最后登錄: 2024-01-19
查看梁國全的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-23 18:57
學習了