yzr520
級別: 略有小成
|
小弟正在做畢業設計,是做PLC定位的,我用的是編碼器檢測位移,編碼器的輸出是RS485串行輸出,我知道FX2N有個模塊是FX2N485-BD,但我不知道如何去連接,應該可以直接從編碼器的RS485連接到這個FX2N485-BD這個模塊吧,那如何這樣連接好了,又如何去實現讀取編碼器的輸出呢?我現在需要掌握哪些知識?編程上需要用到哪些重要知識。如果是RS232又將如何? 請高手們解答,不勝感激 附編碼器GEMPLE的GAM60 R16E10 R4A一些參數: 特性參數 工作電壓 8-30Vdc 或5Vdc 極性保護 消耗電流 <20mA(24V電源) < 40mA(12V電源) < 100mA(5V電源) 輸出信號 RS485數字通訊輸出&增量 A/B(1024線) 通訊協議 EasyPro通訊協議, 分辨率/圈 1—65536(16位) 連續圈數 1—4096圈 冗余增量信號 1024線/圈 ,正交A/B相 , 電壓輸出型 EasyPro 編碼器附纜線及軟件,RS485信號轉RS232或USB信號連接計算機,可EasyPro設定地址 重復精度 重復性±2'(13位) ±40"(16位) 輸出刷新周期 <3.2ms(波特率為115200) <16.8ms(波特率為9600) 工作溫度 -25~85℃ 儲存溫度 -40~100℃ 防護等級 IP65 允許轉速 1000轉/分(16位) 停電保存 單圈模式下,停電不影響位置保存;多圈模式下,掉電后,允許編碼器軸轉動的角度< 180度 連接電纜 1米8芯屏蔽電纜軸向后出,或8芯插座后出 外形特征 夾緊法蘭或同步法蘭,金屬外殼 轉 軸 夾緊法蘭軸徑10mm ,長度20mm,含D型平面,不銹鋼材料,同步法蘭軸徑6mm ,長度10mm |
---|---|
|
dv0429
級別: 略有小成
|
不要用485,直接用AB相脈沖接到PLC通過高速計數器來定位 |
---|---|
|
楊老
級別: *
|
用AB相脈沖接到PLC通過高速計數器來定位 程式如下: |
---|---|
|
楊老
級別: *
|
與上面的是一起的.得一起看看,只是做為參考 |
---|---|
|
yzr520
級別: 略有小成
|
首先得感謝dv0429和楊老兩們前輩,如果只用到AB相脈沖來直接輸入PLC高速計數器,那編碼器的485串行輸出拿來有什么用的? 如果直接輸入PLC,用區間比較就可以解決嗎?因為我以前學得不深入,所以很多東西都是自學的,還不是了解深入。還請多多指導,輸入后具體怎么實現?怎么來用脈沖體現位移? 再次感謝。謝謝你們的熱心 |
---|---|
|
yzr520
級別: 略有小成
|
再謝楊老,我想我應該先看一下你的東西先,可不可以給個聯系方式,想請教一下你。 |
---|---|
|
楊老
級別: *
|
如果只用到AB相脈沖來直接輸入PLC高速計數器,那編碼器的485串行輸出拿來有什么用的? 用于:RS485信號轉RS232或USB信號連接計算機,可EasyPro設定地址.你如只用PLC定位的,編碼器檢測位移,就不要不得485了. 給你分析一下程式設計:首先把編碼器的數據采集到PLC的某一個數據寄存器中,然后利用比較指令與運算指令來實現定位. 如有基礎的看看就會明白上面的參考程式. |
---|---|
|