流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 09:31
有個J3的絕對值控制模式 用的是FX3U,有個弊端就是,比如我更改伺服參數單獨斷伺服的電,或者過程中人為的只斷伺服的電,則會造成ABS值無法讀取,電機無法運行。
只能PLC斷電一次,或者復位一次才可以。比較麻煩,不知道大家是怎么處理的 ,我加了復位單獨讀取也不行,謝謝
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 10131 點
下載積分: 11459 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-10-27
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 12:25
其實只要讓PLC知道伺服開了還是關了,不就好辦了嗎?比如伺服準備好,哪怕報警信號也行的呀!