樓主  發表于: 2011-11-03 19:43
這里沒人懂伺服嗎 這么卻人才嗎這里

一套簡單的運動伺服控制系統配電系統,

三個驅動器,2個400W和1個100W再加一個200W的直流電源。

選型問題。

電源進來濾波器,然后斷路器然后進一個保險,最后電源供給3個伺服驅動器和1個DC電源,請問該怎么選

擇濾波器 斷路器和熔斷器,能不能給出具體的型號以及選擇依據,我們現在的設計存在很大問題不符合

標準。但是用的保險是10A的,按我算的,10A已經遠遠超過1.5-2.5倍的額定總電流,啟動電流大也不會

超過10A,但是很多次一通電就燒保險,10A的,有的時候換了還燒。沒接地也沒短路。用萬用表串接到電

源回路中,測得啟動電流0.85A,不超過1A。很奇怪。正常運行以及讓電機帶載運行時,總電流0.35A左右

。怎么會這么小的電流?求高人指教。這么小的電流為何10A的保險還燒。斷路器 濾波器都應該怎么選擇

?回答滿意,我會把我多年積累的PLC資料免費贈送。

問題補充:

忘了一個重要的,電源采用單相220V供電系統。斷路器選擇漏電斷路器,整個就一個回路,沒有控制回路

一說,中間加了一個轉換開關作為平時操作的開關。沒有別的了。所有線的長度不超過1.5米而且是高性

能的屏蔽雙絞線電纜
[ 此帖被conchnit在2011-11-08 01:27重新編輯 ]
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-03 20:53
小弟最初的想法和你一樣,原因是當初我選松下A5一個400W的伺服,說明書上寫的400W要配10A的斷路器,不信請看下圖。圖上還寫了接觸器的電流和導線大小。而且還寫了伺服的額定電流是4A左右,不信再請看圖。所以其他的理論我們就不必再浪費口水了,你的伺服肯定也不會相差很大,所以你的總開關至少要2P/20A的,濾波器15~20A,保險16A。至于你的保險會燒,應該是幾個伺服在某一時間同時滿載運行造成的吧。
  
  
樓主留言:
說明書上和你這個說的差不多 400W的額定電流是2.8A,我們的斷路器是16A的,熔斷器是10A的,我們現在覺的是太大了 要降低。你的意思是還要加大嗎?還有燒保險的問題,我測了開機啟動電流沒有1A,況且伺服電機不是異步電機,開機不會滿載的,開機也是相當于空載的,只有閉環后才電機才得電,但是閉環也總共只有0.3A 整個電路。我現在是不明白這里為什么這么小,和手冊上說的差太多了。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-03 20:59
哈哈,看到沒?400W的伺服電機瞬時最大電流可以達到19.5A啊。怪不得人家的控制器一般電源容量都要求比實際功率大好幾倍啊,不過最終我的400W伺服用的開關是C65N-2P/6A的,沒有用10A,浪費。
樓主留言:
你說的是沖擊電流吧?那個我們不管的,斷路器的曲線類型已經解決了沖擊電流的問題了,我們現在只考慮額定電流和允許總電流,保險燒了很多,為什么?保險的額定電流足夠大還燒?再說啟動電流瞬間都不到1A,就算是偶爾發生浪涌電流,但是保險應該是過一段時間才燒的啊,熔斷時間是大于電機啟動時間的啊,它是根據電流的熱效應動作的啊,Q=I*I*R*T 但是卻是一開機就燒,4A的改成10A的還燒,系統無故障問題也無接地 短路問題,為什么會燒?兄臺你怎么認為呢?說說你們的電氣系統選型,討論下。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。