  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-19 00:33
一臺三菱變頻器帶兩個同功率風機,時而運行正常,時而運行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中過電流斷路,要點1是檢查輸出是否短路,接地;要點2是負荷是否有急速變化

現在的問題是具體怎么來做?檢查輸出到底是怎么個檢查方法?對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?

補充,還有一臺變頻器帶兩個風機,完全和上述配置一樣,參數設置均一樣,運行一直正常,兩者在一處,為何會有差別發生?

請大家指教
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-09
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-19 07:56
是不是其中的一個風機不太好了?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-19 08:27
實測一下風機運行時的電流是多大,把過電流保護值相對的改大一些?达L(fēng)機電機是否能正常運行。
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-19 10:01
把里面電流上限調大點
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-20 09:18
風機運行時的電流不穩定,單獨運行看
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-04-20 09:24
引用
引用第1樓oswald于2008-04-19 00:49發表的  :
Reset



復位后并不能從根本解決問題的
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-04-20 09:24
引用
引用第2樓zyfzxh于2008-04-19 07:56發表的  :
是不是其中的一個風機不太好了?



怎么具體來判斷呢?
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-04-20 09:28
引用
引用第3樓sjm213于2008-04-19 08:27發表的  :
實測一下風機運行時的電流是多大,把過電流保護值相對的改大一些。看風機電機是否能正常運行。



把過電流保護值相對的改大一些
是指調整熱繼電器嗎?(出故障時熱繼電器并沒有跳)
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-04-20 09:30
引用
引用第4樓zjp198169于2008-04-19 10:01發表的  :
把里面電流上限調大點



沒有看明白,請再詳細說一下
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-04-20 09:32
引用
引用第5樓taipi-k于2008-04-20 09:18發表的  :
風機運行時的電流不穩定,單獨運行看


這個的可能最大,但是怎么會不穩定呢?負載有變化?
劉建勇
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劉建勇的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-04-20 09:55
是不電機有問題!
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-04-20 10:50
1、變頻器線路不允許有熱電器
2、風機的性能決定,風速的不穩定,引起變頻器檢測電流不穩造成的。
3、單獨用變頻器帶一臺風機看一下
