阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-26 20:15
各位朋友,我是一個剛開始學習西門子S7-300的菜鳥,有沒有高手幫我解釋一下編程過程中FC與FB,SFC與SFB之間的區別啊,我是想了很久了都搞不明白啊,小弟在些先謝謝了。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2651 分
在線時間: 9499(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 21:42
首先,我們以IEC61131來闡述一下FB與FC的不同:
在61131標準中:
1、FB具有獨立的存儲空間,而FC不具備。
2、FB允許使用靜態變量,而FC不允許。
3、FB允許使用輸入輸出變量,而FC僅具有輸入或者輸出變量。
4、FC中不允許讀寫全局變量。

嗯,大致也就是以上4點。

這是針對于IEC61131標準而言,但是西門子雖然號稱支持IEC61131標準,但不是一個聽話的孩子。
1、FB具有背景數據塊DI,F(xiàn)C沒有,但是,F(xiàn)C可以通過獨享的共享數據塊(DB)來達到類似的功能。在其他廠牌的PLC中,F(xiàn)B具有的專屬空間有PLC的操作系統進行內存分配,而在西門子中,這個工作是通過用戶建立數據塊來實現自我分配。
2、在西門子中,F(xiàn)C與FB均具有靜態變量的能力。
3、FB通過讀寫DI來實現對變量的讀寫,而FC則通過讀寫共享數據塊來實現。
4、共享數據塊也可以理解為全局變量,因此,在西門子中,F(xiàn)C可以讀寫全局變量。

西門子在FB,F(xiàn)C的編寫中給予了用戶極大的靈活性,但是也同時增加了編程出錯的幾率,另一方面,由于編程中的靈活而導致程序上使用的不規范,從而使得在西門子PLC編寫的程序向其他品牌PLC編寫的程序移植困難。這對于用戶來說,其為西門子編寫的FB,F(xiàn)C,當使用其他品牌時,不得不重新編寫。

而對于SFC,SFB來說,只不過這些功能塊由西門子提供并固化在PLC的ROM中,因此,其根本區別與FB,F(xiàn)C的區別相同。

以上僅表示個人見解。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(阮子)
  • 下載積分:+5(雪花飄飄) 熱心助人