plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 362 點
下載積分: 3391 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-18
查看plc學者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-24 20:57
三菱FX2N-64MT的plc的輸入電源L和N端子直接輸入照明電AC220V可以嗎?輸入端子com和x直接通過控制開關導通就可以嗎?輸出con和y要接DC24v嗎,接DC12v可以嗎?能不能接AC24或者AC12呢?望大師賜教!
[ 此帖被plc學者在2011-10-24 21:26重新編輯 ]
zqing2003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 137 點
下載積分: 4659 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-10
查看zqing2003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-24 21:03
AC220V都一樣的,肯定可以啊
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(plc學者) 熱心助人
    842386283
    堅持,會有意想不到的收獲
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 215 個
    工控威望: 354 點
    下載積分: 3353 分
    在線時間: 172(小時)
    注冊時間: 2011-07-17
    最后登錄: 2014-10-09
    查看842386283的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-10-24 21:05
      
    為興趣而學習
    qinchuangyi
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 167 個
    工控威望: 309 點
    下載積分: 758 分
    在線時間: 114(小時)
    注冊時間: 2011-08-07
    最后登錄: 2013-08-15
    查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-10-24 22:00
    FX系列交流供電AC85~265V
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(plc學者) 熱心助人
    andy陳
    http://shop69946803.taobao.com
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 109 個
    工控威望: 250 點
    下載積分: 680 分
    在線時間: 101(小時)
    注冊時間: 2011-04-28
    最后登錄: 2024-10-11
    查看andy陳的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-10-24 22:06
    那個L,N可以接照明燈,證明你的是220供電的,COM和X可以直接接開關,如果X和COM接通證明X點有輸入能采集到輸入信號
    輸出Y和COM不要接電源,當Y有輸出的時候表示你的那個Y點與對應那個COM點接通,如果你接24V證明你Y與24N有24V電壓差,不知道這樣說你能明白不
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(plc學者) 熱心助人
    matengfei
    攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 736 個
    工控威望: 1054 點
    下載積分: 2482 分
    在線時間: 207(小時)
    注冊時間: 2011-08-07
    最后登錄: 2017-06-10
    查看matengfei的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-10-25 00:08
    L  N接PLC 用電。PLC上面有標注電壓類型與范圍。輸入端X一般用24VDC做輸入信號(一個接X,一個接輸入端的公共端)。輸出端電壓要看你接的負載是用的多少伏的電壓,COM1,COM2,,,,表示公共端,每個公共端對應幾個相應輸出接點。如果com1接220VAC則COM1對應的輸出接點輸出電壓為220VAC.COM2接24VDC則COM2對應的輸出接點輸出電壓為24VDC.PLC只輸出ON與OFF,表示接通與斷開。自身不輸出電壓,根據負載需要,用外部電源提供。FX2N-64MT輸出端有沒有DC24,如果有則表示本身通電后可提供24VDC電源。大家共同學習。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(plc學者) 熱心助人
    306275590
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 98 個
    工控威望: 222 點
    下載積分: 7478 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2010-10-20
    最后登錄: 2024-11-30
    查看306275590的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-10-25 19:41
    三菱FX2N-64MT的plc的輸入電源L和N端子直接輸入照明電AC220V可以嗎?
        可以的,L和N端子,本來就是AC220V電壓

    輸入端子com和x直接通過控制開關導通就可以嗎?
       可以的,com和x之間加控制,就是開關作用。

    輸出con和y要接DC24v嗎,接DC12v可以嗎?能不能接AC24或者AC12呢?
        不一定要接DC24V,看你的要求,DC電壓或者AC電壓。

        希望可以幫到你
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(plc學者) 熱心助人
    plc學者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 190 個
    工控威望: 362 點
    下載積分: 3391 分
    在線時間: 377(小時)
    注冊時間: 2011-07-18
    最后登錄: 2024-12-18
    查看plc學者的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-10-25 20:12
    謝謝6樓大師的賜教,謝謝!