24樓  發表于: 2011-10-25 09:44
做為維護方面考慮。要作降壓起動!必竟電動機的起動電流是運轉電流的2-4倍!
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-10-25 10:22
意見還是不一致的,不知道直接啟動到底可以不可以呢?
782278094
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 127 點
下載積分: 428 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-10-16
最后登錄: 2024-07-25
查看782278094的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-10-25 18:44
不要超過電網容量的百分之十,頻繁啟動不要超過百分之十五。
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-10-25 22:35
要看看負載,分機沒有問題,水泵稍差,機械就不要直接啟動,避免電流過大
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-10-26 10:49
可以直接啟動,不過空開的容量要上當加大,否則很容易跳閘,同時對于接觸器的容量也要增大,否則觸點很容易壞的
干到老,學到老
guanghe
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 10289 點
下載積分: 65076 分
在線時間: 393(小時)
注冊時間: 2010-11-07
最后登錄: 2024-11-08
查看guanghe的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-10-26 10:57
容量可以的話就行 ,我們有的工程廠家要求30KW電機都直接啟動
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-10-26 12:06
現在是這樣的,共2臺18.5KW的風機,程序設定好了,是單臺啟動的,一臺啟動完畢后,另一臺再啟動,總斷路器我選擇的100A的,總斷路器后面每一個風機我又加了個60A的空開,這樣可以嗎,這個60A空開會不會跳閘呢?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-10-26 12:18
這個風機直接啟動,我配個100A的電流表可以嗎?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-10-26 12:33
我是直接從100A的總開關上引出線,直接接到接觸器上呢?還是說這2個風機單獨再配個60A的空開呢,60A的會不會太?
liulumin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 108 點
下載積分: 573 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-05-29
最后登錄: 2021-12-08
查看liulumin的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2011-10-26 16:39
完全可以我們22的都直接起
  • «