libo
一滴汗水,一份收獲
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 897 點
下載積分: 11208 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2007-04-23
最后登錄: 2024-07-30
查看libo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-15 23:04
        三菱或其它牌驅動器,從驅動器出的編碼器信號D01.ZSP.TLC不接到PLC是否可以工作?
定位精度有沒有影響?如何設定伺服故障報警功能? 斷開編碼器電纜線是否有伺服故障報警功能?謝謝!
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6292 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-12-16
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-16 14:17
D01不知是什么,ZSP是零速輸出,TLC為轉矩限制輸出,如沒有必要都可不接;定位精度主要和機械的精度有關,和以上信號沒關;伺服報警一般無需設定,根據你的控制方式和控制要求正確設置參數,出現警報ALM端子會有信號輸出,可查找相關警報代碼及處理方法;斷開編碼器電纜線會有警報輸出,三菱的警報代碼是AL.16。
混灌水區的!
genverly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 205 點
下載積分: 84 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-02-20
最后登錄: 2024-12-22
查看genverly的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-17 19:41
樓上說的很全面
135700
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 178 點
下載積分: 473 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-04-24
最后登錄: 2012-06-07
查看135700的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-24 23:12
好,謝謝!