aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-21 16:01
請教:PT100(來3根線,其中2根接到PT100一個接點上)與3線電位器連接S7300模擬量輸入模塊331-1KF02-0AB0連接方法一樣嗎?在軟件中的設置一樣嗎?
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2024-08-07
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-30 11:35
不完全一樣:
1。PT100 中的三線為(A, B, b),其中B, b實際上是同一根線(電阻幾乎可不計),PT100的阻值是隨著溫度變化而線性變化的,也可以在PLC模塊上用2線接法(PT100用2線)。
2.  3線定位器,雖然阻值可以手動調整,但三個角之間都會有阻值的(除非把2個角短接),定位器的阻值模擬值是不準的,只能學習使用。