樓主  發表于: 2011-10-20 22:43
請教:從PT100內部出來2紅2綠共4根線,PT100鉑電阻的4個接點怎么只接2個緊挨著的1紅1綠?另外2個接點怎么不用?1紅1綠是不是接哪邊都行,只要是挨著的就行?它的來線是3根,卻在紅線的接點短接2根,只來2根線不節省1根線嗎?
lijianmin123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 256 點
下載積分: 5812 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2024-11-01
查看lijianmin123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-21 10:22
這要看他的內部結構了,兩線的話一般電流輸入
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-21 11:19
這個應該是2組線,2紅其實就是一根,2綠其實也是一根
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-05
查看znz43的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-21 11:28
Pt100一般只有兩根線,見過四根線的是兩組PT100合裝在一根不銹鋼管中,用表一量就知道了。
溫控表上來三根線,聯到PT100上有兩根線并頭,那是為了減少長線帶來的溫度測量誤差。
并頭的兩根線,一根是送電流到PT100,一根是取PT100上的信號電壓,避免長線電阻產生的壓降也加入到信號電壓中,增加誤差。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-21 13:02
圖片:
引用
引用第4樓730114于2011-10-21 12:34發表的  :
你這是雙支熱電阻。就是里面裝了兩支熱電阻,一般用一支,一支備用。用萬用表量電阻紅綠之間有100多歐姆(電阻隨溫度變化。PT100就是0度時電阻100歐姆)的就是一支。來的三根線有一個是補償線,一般是+,-,com,三根線。-和com線短接。

請教:補償線是+,-,com,三根線的哪一根?接到S7300PLC的模擬量輸入模塊SM331的3,4,5分別是+,-,com,三根線的哪一根?
3.4.5是 S7300 模擬量輸入模塊  SM331-1KF02-0AB0的3.4.5接線端子。
[ 此帖被aabbcc296在2011-10-21 16:43重新編輯 ]
tjzhmjj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-21 19:07
你這是標準的鉑電阻3線制接線,只是多了一個屏蔽接線,是抗干擾的。屏蔽線一般只將一端接地。