• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1397 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ccy5156的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-19 23:32
脈沖輸出指令是否只支持晶體管輸出的PLC?也就是說繼電器輸出的PLC是Y0和Y1是否支持脈沖輸出。謝謝
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-19 23:40
三菱FX系列的晶體管輸出和繼電器輸出的CPU板是一樣的,如果你動手能力很強的話也可以把Y0和Y1改成晶體管。
自己的事情自己做.
kf123
沒有最好,只有更好。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 614 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 3564 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2024-11-13
查看kf123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-20 00:59
輸出類型系有分類的  有的只有晶體管輸出  有的只有繼電器輸出  有的以上兩種混合輸出的也有 具體要看產品的序號
春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪。若無閑事掛心頭,便是人間好時節
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-20 07:11
由于電磁繼電器的動作有機械延遲,其動作速度達不到脈沖輸出的要求。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-20 07:35
如果你要是用脈沖輸出,最好是選擇晶體管輸出的PLC,繼電器該裝的有時不穩定,脈沖輸出端口用的光耦是高速光耦,價格很貴的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(yfx) 熱心助人
    zhou27861
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 776 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2011-08-23
    最后登錄: 2014-11-26
    查看zhou27861的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-10-20 08:09
    需脈沖控制的還是選晶體管輸出型的吧
    gsj791898717
    沒有傘的孩子必須努力奔跑!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 230 個
    工控威望: 437 點
    下載積分: 5931 分
    在線時間: 296(小時)
    注冊時間: 2010-03-16
    最后登錄: 2023-07-19
    查看gsj791898717的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-10-20 09:07
    繼電器的你頻率那么快差不多就要壞了 還是晶體管的好
    gyk1988
    承接自動化 QQ61882040 江蘇揚州人 熟悉三菱、西門
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 1852 點
    下載積分: 1998 分
    在線時間: 191(小時)
    注冊時間: 2010-09-29
    最后登錄: 2019-07-28
    查看gyk1988的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-10-20 09:12
    正解       
    承接自動化 QQ61882040 江蘇揚州人 熟悉三菱、西門子、信捷
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-10-20 09:25
    通常都是使用MT的PLC,并且只有前幾個點可以。
    也有人把MR的PLC的Y0 Y1改成晶體管后輸出脈沖的
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    王春杰
    WCJ ZYR
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 334 個
    工控威望: 495 點
    下載積分: 1042 分
    在線時間: 139(小時)
    注冊時間: 2010-07-10
    最后登錄: 2024-08-20
    查看王春杰的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-10-20 09:41
    實力很強呀
    徘徊
    有些人,有些事,都很徘徊。俺不做這樣的人!
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 187 點
    下載積分: 790 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2011-08-08
    最后登錄: 2024-12-21
    查看徘徊的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-10-20 09:47
    其實,不論輸出是繼電型、晶體管、晶閘管。都是可以支持脈沖輸出、只是輸出的頻率有所區分。
    徘徊
    有些人,有些事,都很徘徊。俺不做這樣的人!
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 187 點
    下載積分: 790 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2011-08-08
    最后登錄: 2024-12-21
    查看徘徊的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-10-20 10:29
    只不過繼電器輸出是觸點型,所以存在機械壽命。用于發送脈沖,那么壽命可想而知?紤]到對應不同負載的大小和類型。所以,現在對應發送高速脈沖來說,常用晶體管。(所說為三菱產品)
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go