  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
我@你
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看我@你的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-18 20:42
各位師傅,我有一臺三菱fx1n-60mt電源板燒壞,str-6551爆裂了.買了一臺新的三菱fx1n-60mt,把新的一臺的電源板換到舊的i/O板上,能運行;我把壞電源板按照論壇師傅的方法,把脈沖變壓器輸出端斷開,接上24v電源,用表測量壞電源板有24v和5v輸出,但是把此電源板接上新的一塊i/o板上power燈亮,run燈就是不亮,已確認把開關撥到on位置了.問一下師傅們,怎樣才能使run燈亮起來呢?謝謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-19 09:45
撥到ON,RUN燈不亮有很多種可能。
你先程序參數讀出來備份,然后把以前的程序參數清空再試。
也有可能是你換的各種板之間不兼容,比如說有高仿的板子。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zhao123lang
男人就要對媳婦狠一點!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 251 點
下載積分: 474 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2009-04-17
最后登錄: 2021-03-23
查看zhao123lang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-19 09:49
領教了.原因真的很多.
努力不一定成功
我@你
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看我@你的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-21 19:51
哦!是否還有其他原因呀?比如說論壇上師傅說的,電源板上有控制cpu運行的器件出了問題.
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1623 點
下載積分: 113557 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-23
查看luo76的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-22 23:24
把PLC的內存刷新再下載程序試試能不能行,光說沒見到貨也不知道行不行
我@你
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看我@你的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-09 10:49
已經確定了,是電源板的問題,另外拿了個電源板換上馬上能運行了,但是把壞電源板脈沖變壓器輸出端斷開,接上24v開關電源,用表測量壞電源板有24v和5v輸出呀,怎么不能運行呢?
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-09-27
查看llb的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-09 14:18
電源板是不是帶復位功能?
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 345 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2024-12-13
查看huosang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-09 22:16
里面應是空的吧
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1397 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-12-23
查看ccy5156的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-10 03:19
路過,看看
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
我@你
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看我@你的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-11-10 15:45
另外拿了個fx1n好的電源板插上,plc能運行,輸入輸出有反應,應該不是空的,但那好的電源板是別人的啊,為什么我的壞電源板按照論壇師傅的方法,把脈沖變壓器輸出端斷開,接上24v電源,用表測量壞電源板有24v和5v輸出,和好的電源板一樣呀,為什么plc不能運行呢,奇怪了.
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-11-10 15:56
有電壓輸出不代表電源板沒壞啊,既然電源板已經燒過,那可能是內部的元器件也收到損壞啊,性能沒有以前的可靠性,所以雖然有電壓輸出,但帶負載的能力很差啊,那是很正常的事。
綠色的微笑
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-11-10 16:04
  
做工控,做人生
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go