miniglue
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看miniglue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-13 16:29
PLC教學例題中 任意兩書相減所得的絕對值,程序
LD X0
SUBP D0 D2 D10
CMP D10 K0 M0
LD M2
NEGP D10

我想問 M2 為什么會接通,就是上面D10和0比較后,若為負數,則求補,M2是特殊的嗎,前面沒有定義,為什么能通??
還有NEGP 不是本身正負都要求補的么,為什么上面比較后正的就不要求補了?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-13 16:32
CMP指令看到否?其大于,等于,小于不就是M0,M1,M2表示的么

去看看CMP指令就可以了。
miniglue
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看miniglue的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-13 17:22
感謝2樓,受教了
tianlizhu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 391 點
下載積分: 835 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2010-12-28
最后登錄: 2023-09-05
查看tianlizhu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-13 17:40