yuqix
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 216 點
下載積分: 916 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-11-02
最后登錄: 2024-09-26
查看yuqix的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-11 20:51
例:
       PLC                             觸摸屏
T        2                                    3
R       3                                    2
GND 5                                    5

我的習慣接法是用屏蔽層做GND   ,把兩頭的5腳聯起來!
請各位前輩指點一下,把最好的方法奉獻出來,謝謝!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21628 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-10-31
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-11 21:31
這樣做是不規范滴!屏蔽層應該與兩頭插頭外殼相連,不應該用屏蔽層作信號地!
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-12 08:29
這是232的接法,要不你也可以用485通訊
bo497693948
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 127 點
下載積分: 643 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2014-07-14
查看bo497693948的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-12 11:41
支持1樓