licx66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 351 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2022-04-26
查看licx66的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-11 17:32
觸摸屏報警信息觸發地址為什么只能是M1088   其他的地址為什么不可以呢
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-11 21:03
在DOP-B軟件中,下拉菜單-選項-報警設置,可設定觸摸屏報警信息觸發地址?梢匀我庠O(shè)的
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
licx66
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 351 點
下載積分: 3318 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2011-03-21
最后登錄: 2022-04-26
查看licx66的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-12 10:24
   樓上的你可以自己試試看            我用歐姆龍的PLC 是任何地址都可以  為什么用了FX2N PLC 后只要是M100---或者是M500或者更多的 地址都不可以   唯獨是M1088可以寫入      為什么M1088可以寫入   誰知道呀
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-12 14:15
DOP-B的報警是以8 WORD為一組,F(xiàn)X2N中,M 必須用是8的倍數,以組成一個Byte,你用M8,M16,M24,........
都可以用。1088/8=136 所以可用,M96可以,M104也可以,M100不可以,它不是8的倍數
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。