lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-11 15:37







      

我先說說問題所在,這是一個測試轉速的程序,現場一臺電機軸上安裝了一個凸輪,凸輪側面有個接近開關,電機轉一圈,接近開關得2次信號。然后這個接近開關是接到一個電子線路板上的,線路板上又出來了2路信號I0.0和I0.1接在PLC上,我看程序就是用I0.0高速脈沖輸入端,電機運行時閃動的快,I0.1也是隨著I0.0在閃爍,頻率要比I0.0快點,具體板子什么原理,我就不知道了,
現在問題就是電機運行時,監控HC0有計數顯示,但是VW70里應該存在轉速的,但是電機運行是VW70里監控一直是0,不知道為什么?
HC0里有計數指示,I0.0和I0.1在閃爍,I0.1閃爍的要快點。
可是VW70為什么沒有轉速顯示呢?原先是好的啊。
I0.0閃爍時,我把I0.1拆下來,用線短接瞬動點,VW70就有轉速了,但是轉速變化很大,估計這個I0.1應該是有規律的閃爍的,我現在就搞不明白了,為什么我手動短接就有轉速了,接上I0.1就沒有轉速呢?我看I0.1也在閃爍的啊。
大家看這程序是不是哪里有問題?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-11 15:39
第一段是子程序,第二段是中斷程序