358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-09 15:35

CP1E-E20DR-A的輸入COM按說明書上介紹應該是0V,但我在公司看到上面卻接的是+24V,也能正常工作。我想請問一下各位究竟是0V還是+24V?謝謝大家!
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-09 15:41
它的輸入是外部提供電源,COM是0V還是+24V要看輸入是NPN還是PNP,NPN輸入COM就接+24V,PNP輸入COM就接0V,對嗎?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-09 19:12
是的,要看是輸入正信號還是負信號.OMRON的一般都支持的,你的接線圖也標注了,COM端既能接負極,也能接正極的.
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-09 20:28
謝謝!
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-22
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-10 07:43
光耦是雙向的,不分正負
在肇興
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-10 11:14
引用
引用第1樓358273433于2011-10-09 15:41發表的  :
它的輸入是外部提供電源,COM是0V還是+24V要看輸入是NPN還是PNP,NPN輸入COM就接+24V,PNP輸入COM就接0V,對嗎?

是的,你說的沒錯
lanxinsay2
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lanxinsay2的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-10 11:32
我們一般也是+24V