feature007
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看feature007的 主題 / 回貼
132樓  發表于: 2008-06-04 15:22
強,怎么會燒成這樣的?
zhaohj0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 173 點
下載積分: 450 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2008-06-04
最后登錄: 2024-09-26
查看zhaohj0的 主題 / 回貼
133樓  發表于: 2008-06-04 22:08
貴公司還在控制柜內加裝欠款自動燒毀裝置嗎????????
ftc263
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 203 點
下載積分: 2795 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-10-29
最后登錄: 2024-10-25
查看ftc263的 主題 / 回貼
134樓  發表于: 2008-06-05 18:52
你們覺得不奇怪嗎?燒成這樣箱門上的按鈕和指示燈還能完好存在?
zhao20
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 324 點
下載積分: 380 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2024-10-22
查看zhao20的 主題 / 回貼
135樓  發表于: 2008-06-26 16:48
我認為兩張圖片并不是同一個電柜,第一.兩個電柜的顏色有很明顯的差別,第二.在第一張圖中明顯看到有至少兩個指示燈是亮的,不知各位有何看法.
樓主留言:
兩張圖是同一個電柜。
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信權威。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 509 點
下載積分: 4114 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2014-11-10
查看caxa-青松的 主題 / 回貼
136樓  發表于: 2008-06-26 16:59
會燒得那么嚴重的啊,什么引起的?
zhou-jinsou
fayahui
做人要厚道,做事要詭道
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 810 個
工控威望: 733 點
下載積分: 1423 分
在線時間: 2200(小時)
注冊時間: 2008-06-13
最后登錄: 2016-12-21
查看fayahui的 主題 / 回貼
137樓  發表于: 2008-06-26 17:11
引用
引用第90樓工控天地于2008-04-19 12:21發表的  :
做那么長時間電工,沒見過這樣的場面!
03c50111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 240 點
下載積分: 714 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2008-04-06
最后登錄: 2022-10-28
查看03c50111的 主題 / 回貼
138樓  發表于: 2008-06-26 17:54
應該是線路接觸不好產生的放電高溫把其他易燃物點燃了
武松
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看武松的 主題 / 回貼
139樓  發表于: 2008-06-26 23:05
不用考慮得太復雜,當某部分短路再次引起弧光拉弧及火災就是這樣子了,弧光短路過程不一定超電流,但會產生(過電壓)現象, 直到超電流空氣短路開關脫扣動作時弧光已經蔓延到一次線路R S T輸入端了.


驗收標準規定是三級保護,


過電壓現象從案發現場看不止一瞬間,所以如果配電房有萬能短路器應該要跳閘(有責任)


相間弧光短路同時也向電柜鐵殼零地放弧短路,是漏電開關就能夠達到高速分斷,缺點是在大規摸電路中容易因為小問題拖累其它設備一起跳閘,但應該由客戶方面電工管里或第三方電器人員以后再改(推責任)
[ 此貼被武松在2008-06-26 23:15重新編輯 ]
happyzq008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 347 點
下載積分: 27572 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2023-10-17
查看happyzq008的 主題 / 回貼
140樓  發表于: 2008-06-27 19:47
短路器太水了
caocaozxh
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看caocaozxh的 主題 / 回貼
141樓  發表于: 2008-06-27 20:47
很有可能是三相短路引起的
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 639 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5366 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-11-01
查看guolibin的 主題 / 回貼
142樓  發表于: 2008-08-09 13:37
也有可能是雷擊引起的火災!
遇到過雷擊引起控制柜內起火。
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 639 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5366 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-11-01
查看guolibin的 主題 / 回貼
143樓  發表于: 2008-08-09 13:39
很時顯總斷路器是因為起火后發生相間短路后才跳脫的。